【求助】柜内电缆发生爆燃事故!请帮助分析
释然
释然 Lv.12
2011年07月01日 09:50:14
只看楼主

一个柜内的两个室,分别安装10KV高压熔断器(10A)和144Kvar电抗器(星形接地),连接两者间的电缆两端(芯线分叉处)相间均发生爆燃,熔断器熔断。请大家帮助分析原因。谢谢![ 本帖最后由 everiseyjb 于 2011-7-1 09:55 编辑 ]

一个柜内的两个室,分别安装10KV高压熔断器(10A)和144Kvar电抗器(星形接地),连接两者间的电缆两端(芯线分叉处)相间均发生爆燃,熔断器熔断。请大家帮助分析原因。谢谢!

图像001.jpg

图像005.jpg

图像000.jpg

图像006.jpg

[ 本帖最后由 everiseyjb 于 2011-7-1 09:55 编辑 ]

图像001.jpg


图像005.jpg


图像000.jpg


图像006.jpg

免费打赏
lhwry9638
2011年07月04日 22:42:33
22楼
第一个图是电缆的弯曲半径太小了,第二个应该是电缆出线交叉的原因,出线应该是扇形分布的。都是施工工艺的原因。
回复
y502x
2011年07月04日 22:50:15
23楼
电缆终端制作工艺不好。
回复
landchild
2011年07月04日 23:35:49
24楼
哎,感觉现在的安装真的好假!我们公司上新项目,电气施工安装都是一两位电工带一帮民工在搞!这样如何保证质量呢??!!可是似乎到处都是这样的模式在搞!
回复
cheng-snksh
2011年07月05日 02:51:28
25楼
学习了,图片上看,两个出现问题的地方都是电缆头的位置,两个问题存在共性,就是都是电缆头,那就说明,电缆制作应该是存在问题的。
回复
狂舞冰封
2011年07月05日 07:59:38
26楼
回复
狂舞冰封
2011年07月05日 08:01:26
27楼
保险也装反
回复
lptkz
2011年07月05日 08:43:23
28楼
电缆头的制作工艺不好可能是主要原因。
回复
dcfhyt
2011年07月05日 11:01:42
29楼
指套那里没有做好!导致放电击穿1
回复
hsa8
2011年07月05日 11:05:55
30楼
施工时,高压头的制作工艺可能存在问题,接线时的弯曲半径也不够,出事是早晚的。
回复
baobao1003
2011年07月05日 13:40:49
31楼
图片中的故障位置是10KV电缆头最容易击穿部位,因为此部位电场不易平均分布,如果在制做过程中工艺达不到要求会造成某点电场过高,造成电缆终端击穿。具体请参考10KV电缆终端制作工艺。