我们单位的6KV高压柜的微机保护装置经常出现正序速断故障,复归后正常,这种现象是怎么产生的,是不是微机保护的整定值调小了,还是其他原因,望高人指点,谢谢
我们单位的6KV高压柜的微机保护装置经常出现正序速断故障,复归后正常,这种现象是怎么产生的,是不是微机保护的整定值调小了,还是其他原因,望高人指点,谢谢
2楼
大概是整定值过小的缘故,也可能是误动作
回复
3楼
不能排除这种可能性
但是还有一种可能
就是确实是你的设备发生了短暂的故障
回复
4楼
对于速断保护,6KV的设备,不会出现短暂故障的,否则检查设备应该可以看见放电闪络点的。故障原因应该是整定值过小,躲不过瞬间的大电流。
回复
5楼
是启动的时候速断动作呢还是运行中速断动作呀?
能把电机的参数和微机的整定值说一下吗?这样便于分析问题!
回复