大楼2层入户通高
lzx_0213
lzx_0213 Lv.6
2011年06月30日 14:35:01
只看楼主

本栋大楼楼高100米,地下2层地下室,地下室顶板作为上部大楼的嵌固层,问题:大楼2层入户大厅,导致2层平面两侧没有楼板连接,具体图纸详附图。我在考虑时2层按通高计算,但是楼层刚度比计算不过,请问大家有像这种结构该如何考虑?谢谢

本栋大楼楼高100米,地下2层地下室,地下室顶板作为上部大楼的嵌固层,问题:大楼2层入户大厅,导致2层平面两侧没有楼板连接,具体图纸详附图。我在考虑时2层按通高计算,但是楼层刚度比计算不过,请问大家有像这种结构该如何考虑?谢谢
c9f83225acbe7fd3d7ff.rar
369 KB
立即下载
免费打赏
lzx_0213
2011年07月02日 23:07:44
2楼
大家没有遇到过类似的情况吗?
回复
ljp3000
2011年07月04日 01:03:28
3楼
楼板局部开洞,可能导致局部长短柱共用。此时柱子除了计算长度不同外,在整体分析中所承担的地震剪力也发生变化。应考虑中震、大震中出遭到短柱先破坏后地震剪力转由长柱承担的可能,不仅短柱、长柱要安全,楼板也应具有转递地震作用的能力.

开洞对楼盖整体性影响很大不能视为一个楼层计算时,宜与相邻层并层计算,此时应仔细复核并层后相邻上下楼层的刚度和承载力,是否存在软弱层和薄弱层。
回复
lzx_0213
2011年07月05日 22:31:49
4楼
我现在做的就是与相邻层并层计算,不过我这个并层后,并层层高10米,上部楼层4.2米,并层的墙柱都加大了不少,现在的问题是,在有楼板链接的墙柱跟没有楼板链接的墙柱在地震做用下怎么来协调变形?请问有这方面的资料或者研究吗?麻烦发给我分享下,多谢了