长320宽100米纸品仓库,是否设喷淋系统?...
sqm996
sqm996 Lv.2
2005年04月23日 15:51:38
只看楼主

请问同仁:一个长320米,宽100米的纸品仓库,有屋盖但四周无墙,是否设计喷淋系统,请问设计依据是什么,该建筑物怎样分类,我多谢同仁们了!!!!

请问同仁:一个长320米,宽100米的纸品仓库,有屋盖但四周无墙,是否设计喷淋系统,请问设计依据是什么,该建筑物怎样分类,我多谢同仁们了!!!!
xiongmaoji
2003年04月07日 22:20:45
2楼
设,喷淋规范,仓库
回复
jackydlf
2003年04月07日 22:45:40
3楼
我也想知道“有屋盖但四周无墙”究竟是按什么建筑物来算,如果和普通仓库一样,在这里面不是要进行防火分区?
回复
jishuipaishui
2003年04月08日 00:25:32
4楼
设,喷淋规范,仓库必设。
回复
fxlp
2003年04月08日 09:58:05
5楼
应设喷淋。防火分区不必了,可按半露天堆场对待,需注意堆场间防火间距。
回复
sw-water
2003年04月08日 10:41:28
6楼
同意楼上意见
回复
nian兄
2003年04月08日 12:45:40
7楼
按半露天堆场设计
设室外消火栓
不设室内消火栓
不设喷淋
个人意见!
回复
sqm996
2003年04月08日 13:59:29
8楼
谢谢了楼上的朋友!!!
回复
jackydlf
2003年04月08日 18:33:13
9楼
说要设置喷淋,好像没什么依据,谁能解释一下吗?
回复
hzy
2003年04月08日 20:51:27
10楼
不设!
四周无墙,火灾时温度升不起来,达不到喷头开放所需温度!
回复
pxzdw
2003年04月08日 20:52:15
11楼
肯定要设的嘛,还要设计室内消火栓,