求助~ 循环泵过热
xianshui4587
2011年06月30日 08:43:30
来自于采暖供热
只看楼主

一个地源热泵系统 总面积约4500平 选用 176kw机组3台 系统主管径为DN200 最不利长度约 260米 最高约15米 末端选用风机盘管系统 设计选用水泵为 94.5方 31.2米 ,运行之后 发现 冷却水及冷冻水泵 均 过热 。经测量 冷却水泵 进口为0.15Mpa 出口为0.45Mpa 冷冻水泵 进口为0.3Mpa 出口为0.55Mpa 求解决办法

一个地源热泵系统 总面积约4500平 选用 176kw机组3台 系统主管径为DN200 最不利长度约 260米 最高约15米 末端选用风机盘管系统 设计选用水泵为 94.5方 31.2米 ,运行之后 发现 冷却水及冷冻水泵 均 过热 。
经测量 冷却水泵 进口为0.15Mpa 出口为0.45Mpa
冷冻水泵 进口为0.3Mpa 出口为0.55Mpa 求解决办法
免费打赏
zhangyiwen1980
2011年07月06日 20:21:28
12楼
现在最现实的解决办法是调小水泵出水口阀门的开度。
回复
sheepsky
2011年07月06日 22:51:59
13楼
学习了,呵呵!对于调试的东西还真的多收集意见!
回复
mincuidangyuan
2011年07月07日 11:07:55
14楼
可采用的方法有(建议):将水泵叶轮取出几个来,具体数量依据该型号水泵曲线判定(如为单级泵只能换叶轮);更换水泵;将水泵进行变频改造,降频运行;阀门调开度。

[ 本帖最后由 mincuidangyuan 于 2011-7-7 11:09 编辑 ]
回复