[讨论]关于家庭用电误接入两根火线的问题
江南小生
江南小生 Lv.15
2006年05月21日 08:23:50
只看楼主

家庭用电中,一般是先进电表,然后再接入漏电保护器,再入户。如果误接入两根火线,通电时:1、对电表和漏电保护器有什么影响?会烧坏电表和漏电保护器吗?2、漏电保护器会动作而不烧坏家用电器吗?谢谢解答!


家庭用电中,一般是先进电表,然后再接入漏电保护器,再入户。
如果误接入两根火线,通电时:
1、对电表和漏电保护器有什么影响?会烧坏电表和漏电保护器吗?
2、漏电保护器会动作而不烧坏家用电器吗?

谢谢解答!
免费打赏
zouys
2006年05月21日 11:04:44
2楼
首先要看你接入的两根火线是同相还是异相,如果是同相,那恭喜你,你可能什么事都没有。如果是异相,那也恭喜你,你可以破拆消灾了。这样两个接发都能构成回路,只要不漏电,保护器是不会保护的。
回复
tnazxc
2006年05月21日 12:07:05
3楼
家庭用电误接380V时,若380V设置的RCD和In值小于家庭用电电源.则380V电源自动断电,
家庭用电设置的RCD是电磁式的,会自动断电,RCD不一定烧坏,是电子式的易烧坏且不一定动作,
家庭用电开关前的电度表的电压线圈会烧坏.
功率较大的家用电嚣先烧坏.
回复
sqh1971
2006年05月21日 13:00:11
4楼
我的工地上个礼拜就是这样工人宿舍用电误接入两根火线,保护器没事,结果打印机和电脑全坏了,还有里面的灯具全完。