今天一个厂家做个工程,做完发现温度降不下来,后经测量。出风口温度为26度,后来想想应该是电磁阀没有动作,经过检查发现电磁阀没有动作,不过在温控器上把温度调高后电磁阀可以动作,是怎么控制的线路,麻烦高人指点下~
今天一个厂家做个工程,做完发现温度降不下来,后经测量。出风口温度为26度,后来想想应该是电磁阀没有动作,经过检查发现电磁阀没有动作,不过在温控器上把温度调高后电磁阀可以动作,是怎么控制的线路,麻烦高人指点下~
2楼
我们这用的温控器是西门子的,不知道你用的是什么。我这的是那种机械式的有一个感温包样的东东,温度高了会胀大,由此触发控制电路,不过上面有个调节环,可以调节灵敏度
回复
3楼
从温控速开关的外特性来说,其实无非就是当实测温度高于设定温度时输出冷水阀开启信号,反之关闭。且设定温度可调
而内特性就各有不同,有些是机械式温控,有些是分离式电路,有些事集成电路
回复
4楼
通过设定温度来控制电磁阀,制冷时高于设定温度,电磁阀打开,温度达到设定温度,电磁阀关闭。制热时低于设定温度,电磁阀打开,达到设定温度,电磁阀关闭。
回复
5楼
关键就是 感温包 和 你自己设定的温度 啦 呵呵 不难
回复
6楼
呵呵,多谢了,学习中
回复
7楼
回复