各位老师;我是做建筑给排水安装的。有的时候很难把握进场的时间,进场过早,给排水各管道容易被损坏,进场迟了又会给工作带来很多不便,建筑给排水安装工程能否跟着建筑的主体同时进行安装呢?谢谢各位!
各位老师;我是做建筑给排水安装的。有的时候很难把握进场的时间,进场过早,给排水各管道容易被损坏,进场迟了又会给工作带来很多不便,建筑给排水安装工程能否跟着建筑的主体同时进行安装呢?谢谢各位!
2楼
还有个问题想请教。建筑主体完成后,应该先做上水还是先做下水以及消防系统的给水什么时候开始做最好?先做什么才是正规程序?
回复
3楼
水婕的回答等于没答。人家问的是谁先谁后。
其实这个问题也确实不好回答,因为没有硬性规定谁先谁后。
但是一般情况下,我觉得,排水立管最先,消防立管、生活给水立管其次,室内排水支管较后,室内给水支管最后,主要是考虑各道工序对给排水管道的破坏减到最小。
回复
4楼
同时好要考虑现场是否具备安装条件。
一般排水立管如果在室内管道井,标准层施工到5、6层就可以进场,可以逐层进行,但是注意对管口的封堵,以防止砂浆落入。
市内给水管道(如果埋地安装),需要室内隔墙完成后,才可以进场,最好放在土建施工室内地平前,否则施工过早,容易受破坏。
回复
5楼
水婕所言甚是
很多时候给排水专业的给水排水和消防会分开不同的施工队,室外排水管又另一个施工队。当然还没算为了照顾关系再拆开每人分一点来做,一套图纸五六个施工队很正常
预留管要跟结构打招呼,让他们在图纸上标明定位及做法见水图,会签的时候一定要注意看!按我以前的习惯还会出卫生间留孔图。不过很多到现场他们都不看,宁愿事后打洞。
现场就是监理去盯着施工队埋套管了。埋地管很多时候都是事后凿坑的了,没招。
回复
6楼
错错错,施工过程中,对分项工程进行分包是有可能的。
但是“宁愿事后打洞”、“埋地管很多时候都是事后凿坑的了”我都不同意。
也许你们遇到太多低素质的施工队了,所以忘了什么才是正确的施工方法。
我们所有的工地都是先预埋。
包括埋地管,都是事先留好管槽的。只有个别部位因为施工原因需要部分开凿,绝大部分都是预留。
回复
7楼
我們這裡所有立管跟隨著結構走, 因此上樑時, 基本上立管完成百分之九十以上, 其餘橫支管, 也在立隔間牆之前完成, 總之能先做就先做, 隔間的會包起來, 都變成暗管,(同時排水管試水)然後才輪到裝修進場.... (CANADA)
回复
8楼
finder兄,你说的话有点道理,我相信你所做过的工程都是先预埋的,但都有按规范施工吗?
回复
9楼
全部按规范可不敢说,因为……呵呵。
但是至少没有那么差就是了。
回复
10楼
谢谢各位大师的指点!我在这里真是收益非浅;但我个人认为发现者的意见更为实际
每次我在做给排水时都想按照有关规范去做,但实际工作中却又很难掌握,现在有这么多大师指点,就不怕做不好了,衷心谢谢您们的指点!
回复
11楼
楼上不知道有几位是搞施工的,有时间交流一下!
我赞同finder的说法!
1、预留预埋肯定随结构进行。而且一定要准确!不能漏。
不是象张羽所说的那样,图上有洞没留再开洞,那费用谁给你
2、至于什么时候开始安装管道,要综合各种因素。如果工期不紧张,可以等结构封顶进行安装。一般的高层第一次结构验收后就可以进行管道安装了。
3、各种系统管道安装的顺序如FINDER所说。
4、管道安装前一定要做施工方案、技术交底、进度安排。
回复