关于la和植筋锚固深度的关系,谢谢各位先。
mickeystar
mickeystar Lv.3
2011年06月29日 10:37:54
只看楼主

碰到个后做的雨篷,需要植筋,因而迁出一大堆问题,在此请教,先谢谢各位了!1、阳台和一般悬挑梁(悬挑不大的情况下)的锚固长度按照la还是lae?(也可以理解成悬挑梁要按抗震设计吗?G101-1里面关于悬挑梁用的是la,但我又听人说悬挑梁要做抗震设计。)2、在植筋时,按照加固规范(GB50367-2006)的“12.2 锚固计算”算出来的“ls-基本锚固深度”为什么会比la要小呢?照理说不是应该至少也有la的吗?

碰到个后做的雨篷,需要植筋,因而迁出一大堆问题,在此请教,先谢谢各位了!
1、阳台和一般悬挑梁(悬挑不大的情况下)的锚固长度按照la还是lae?(也可以理解成悬挑梁要按抗震设计吗?G101-1里面关于悬挑梁用的是la,但我又听人说悬挑梁要做抗震设计。)
2、在植筋时,按照加固规范(GB50367-2006)的“12.2 锚固计算”算出来的“ls-基本锚固深度”为什么会比la要小呢?照理说不是应该至少也有la的吗?
3、最后提供一种神棍说法:“进口胶植筋10d,国产胶植筋15d,当d>20时,植筋锚固深度要20d...”其实植筋胶说明里的植筋长度才“10~12d”,
太混乱了。请高人指点!重点是第二条非常不理解啊!谢谢!
免费打赏
lftsgy
2011年06月29日 15:08:04
2楼
两者没有直接关系,我是这么认为的,植筋深度和锚固长度比起来很小的。建议去看看后锚固技术规程
回复
whg_saint
2011年06月29日 19:01:11
3楼
二者是没有什么关系,厂家提供了一份资料,我把不同的钢筋的抗拉强度x钢筋面积和厂家的资料比较一下发现细钢筋抗拔力差不多,粗钢筋差的很远,使用时要掂量一下为好!
回复