民规:12.4.6 TT系统中,当系统接地点和电气装置外露可导电部分已进行总等电位联结时,电气装置外露可导电部分可不另设接地网;当未进行总等电位联结时,电气装置外露可导电部分应设保护接地的接地网,其接地电阻应符合下式要求。R≤50/Ia (12.4.6-1)式中 R——考虑到季节变化时接地网的最大接地电阻(Ω);Ia——保证保护电器切断故障回路的动作电流(A)。当采用剩余动作电流保护器时,接地电阻应符合下式要求:

民规:12.4.6 TT系统中,当系统接地点和电气装置外露可导电部分已进行总等电位联结时,电气装置外露可导电部分可不另设接地网;当未进行总等电位联结时,电气装置外露可导电部分应设保护接地的接地网,其接地电阻应符合下式要求。
R≤50/Ia (12.4.6-1)
式中 R——考虑到季节变化时接地网的最大接地电阻(Ω);
Ia——保证保护电器切断故障回路的动作电流(A)。
当采用剩余动作电流保护器时,接地电阻应符合下式要求:
R≤25I△n如 (12.4.6-2)
式中 I△n--剩余动作电流保护器动作电流(mA)。

如何解读?
免费打赏
iamcmh
2011年06月29日 08:28:36
2楼
如果满足R≤50/Ia (12.4.6-1),也可以用断路器或熔断器。
回复
寒塘渡鹤影
2011年06月29日 09:42:55
3楼
如果不能保证正常情况和异常情况的该条件,就需要用RCD
谁敢去保证这个东东,再说RCD也多不了几个钱