新手的疑问
lygirlmch
lygirlmch Lv.6
2006年05月19日 21:39:20
只看楼主

有一十一层小高层建筑,在其地下非机动车库设消防水池及水泵房。此小高层邻近有一地下人防,如果在小高层屋顶设一18T的消防水箱,那么对于地下人防的自动喷淋系统是否还要设置稳压设备,水箱的设置高度能否满足自动喷淋系统最不利点的最小压力?如果我在泵房除考虑自喷水泵外另设气压给水设备一套,那么我是否还要在屋顶设水箱?请各位救救我这个新入行的给排水设计小辈吧,谢谢!!!!!!!!!!

有一十一层小高层建筑,在其地下非机动车库设消防水池及水泵房。此小高层邻近有一地下人防,如果在小高层屋顶设一18T的消防水箱,那么对于地下人防的自动喷淋系统是否还要设置稳压设备,水箱的设置高度能否满足自动喷淋系统最不利点的最小压力?如果我在泵房除考虑自喷水泵外另设气压给水设备一套,那么我是否还要在屋顶设水箱?请各位救救我这个新入行的给排水设计小辈吧,谢谢!!!!!!!!!!
免费打赏
lygirlmch
2006年05月20日 00:08:20
2楼
下线前再自己顶一下,请各位不吝赐教,谢谢
回复
黄cyzf
2006年05月20日 00:43:47
3楼
自喷系统水箱的高度能满足最不利点喷头静水压力7m即可!如设气压给水设备,可不设水箱