03G101-1上说截断位置为净跨的1/3,但pkpm出的图却不满足这个,有的只达到1/4,这个截断位置到底应该满足什么条件?
03G101-1上说截断位置为净跨的1/3,但pkpm出的图却不满足这个,有的只达到1/4,这个截断位置到底应该满足什么条件?
2楼
图籍是正确的,PKPM出的平法,可以看出断点位置吗?一般都是我们搞钢筋的,自己画啊
回复
3楼
截断位置理论上应该由抵抗弯矩图确定。1/3是偏于保守而又简单的做法。
回复
4楼
03G329上说梁上部钢筋可在净跨1/3到1/4内截断,我一般是把第二排钢筋在1/4净跨截断,第一排不断
回复