操作复杂,希望有图说明一下。另外,可不可以用“M”命令直接移动?建议偏心操作参考一下广厦的,很好。再不行也应该有pkpm的“梁平柱边”,柱平梁边“。这样比较容易理解,现在的操作较繁,且不易理解。
操作复杂,希望有图说明一下。另外,可不可以用“M”命令直接移动?
建议偏心操作参考一下广厦的,很好。再不行也应该有pkpm的“梁平柱边”,柱平梁边“。这样比较容易理解,现在的操作较繁,且不易理解。
2楼
不可以直接移动{move}单元,偏心设置有专门的命令(操作界面左边第一竖列最下方的按钮),
回复
3楼
这里的偏心是指设置施工图的构建偏心,进行过施工图 配筋计算后,该命令激活。梁墙的偏心是一个数值,当梁与X轴平行时向下偏位负值,当梁不与X轴平行时向左偏为负值。柱的偏心输入两个数,分别为X、Y坐标的偏移量。
输入的构建单元的 偏心作为构件单元的 附加属性,保存在文件中,但只在显示施工图时显示构件偏心。
回复
4楼
如果你要设置梁柱节点偏心,,操作如图:
回复
5楼
这个 命令在操作界面最右边倒数第五个按钮,该命令设置梁柱的节点偏心,两端节点偏心同时设置,起点端在前,终点端在后。节点偏心为三维偏心,可以输入任意数值,但不能使梁柱单元的有效长度为0。
此偏心设置,可以手工选择参与程序验算,也可以不参与验算,如图:
回复
6楼
老实说,看不太明白。理解如下:前处理是不能显示梁柱偏心关系的,只是在施工图配筋后才显示?!
回复
7楼
不是, 上面第一种偏心设置,是针对施工图的,有多种操作方式,如中心偏、边齐偏、单边平、柱边平。第二种是针对梁柱节点偏心,可以选择参与程序验算或者不参与验算!
回复
8楼
哪个是第一种偏心,哪个是第二种偏心???
本来就不懂这个命令
越看越糊涂
回复
9楼
下图是beamoff命令,主要用来控制施工图偏心:
回复
10楼
如下是设置梁柱节点偏心工具,此偏心可以在 “总体参数设置”里面选择是否参与分析计算。
对
回复
11楼
上面3楼,就是梁柱节点偏心的对话框!每种偏心的方法,请看具体情况选用!
回复