请问大家.?
supermarine
2006年05月19日 15:14:16
来自于照明工程
只看楼主

请问照明功率密度中的现行值与目标值指的是什么呢?谢谢!

请问照明功率密度中的现行值与目标值指的是什么呢?谢谢!
免费打赏
tcchezhong
2006年05月19日 16:10:15
2楼
现行值,现在的要求。
目标值,将来达到的要求。
回复
mmhwe
2006年05月19日 17:51:42
3楼

同意
回复
zyzylz
2006年05月19日 20:03:09
4楼

1.设计时是否按现行值?
2.是否可以按此值估算灯具的数量(如办公室,7m×7m,照明功率密度要求11W/平方米,那么是否最后安装灯具总功率 为49*11=539W,539/3/36=4.99盏,也就是5盏灯)
回复
fdlight
2006年05月19日 21:41:15
5楼


1、是的
2、规范是检验的标准,而不是方法。请留意规范里面“按实际照度折算”这句话
回复
supermarine
2006年05月20日 08:01:32
6楼

谢谢你总是及时的给我回复啊!:)
回复
zyzylz
2006年05月20日 10:29:08
7楼

我也知道这个意思,但就是说估算时候,是否可以按我说的那样
回复
zoulong526
2006年05月20日 11:21:38
8楼

这样的化照度是多少
回复
fdlight
2006年05月22日 09:35:26
9楼

看来你没有好好看过GB50034-2004
回复
hugo66abc
2006年05月22日 21:59:29
10楼
LPD值是用来检验达到规定照度时是否符合的要求,并不能用来算灯具数量的,具体应该用规定的照度值来算灯具数量,然后用LPD值来验算。
回复
congh
2006年05月23日 10:11:35
11楼
10楼说得对,电气工程师应该找专业厂家配合,或是对自己提更高要求,学会用专业照度软件进行照度估算,照度达到要求了,按照度来套出灯具数,再看LPD是否符合规范。不能本末倒置。