单层厂房排架结构计算排架柱时需要考虑地震荷载吗?
maggict
maggict Lv.2
2006年05月19日 14:29:14
只看楼主

单层厂房排架结构计算排架柱时需要考虑地震荷载吗?

单层厂房排架结构计算排架柱时需要考虑地震荷载吗?
天涯居士
2006年05月19日 16:40:09
2楼
应该考虑地震荷载,不知大家的意见如何?你是如何考虑的?问题有点突然。
回复
梦回唐朝
2006年05月30日 13:07:50
3楼
就是,为什么不考虑呀?给个理由!
回复
zjkgjg
2006年05月31日 11:35:55
4楼
应该考虑地震荷载呀,如果地球不地震就不用考虑了,
回复
小豆长胖了
2006年06月03日 14:46:48
5楼
混凝土柱不是地震区就不用考虑,对轻钢结构厂房地震作用不器控制作用,可按规定采取加强支撑布置和连接节点等措施,以提高抗震能力
回复
dodo2002
2006年06月04日 17:02:27
6楼
1、钢结构厂房也要考虑地震作用。
2、检查一下计算书,看一下有地震作用参与的荷载组合是否起控制作用。
3、如果不起控制作用,那么节点及连接计算、构造均按《钢结构设计规范》执行。(轻屋面的厂房一般均满足此条)
4、如果起控制作用(重屋面),除满足《钢规》的要求外,还要满足《抗震规范》的有关计算及构造要求。
回复
maggict
2006年06月28日 22:02:43
7楼
那单层排架厂房,屋架是轻钢结构的
算地震荷载的时候是看成单质点还是多质点的呢?钢屋架与柱子质量相差不大的
回复
dllyfzhg555
2006年06月29日 12:51:43
8楼
无论是框架还是排架都应该考虑地震荷载,如果是轻型钢结构,可能最后内力组合中地震荷载不是控制荷载,但计算中还是要考虑的,还有一些构造也要加强。
回复
luozz
2007年05月15日 09:05:07
9楼
以前我们做课程设计的时候排架只考虑风荷载,不考虑地震荷载的,到现在还没搞明白
回复
a716ag
2007年11月16日 16:33:35
10楼
应该是7\8度,II类场地以下的均可不考虑地震荷载
回复