沿街房消防问题
harye_2001
harye_2001 Lv.3
2003年04月03日 21:09:52
只看楼主

沿街房每户50平方左右 以上为住宅 沿街房体积共10000立方 消火栓设计要每户一个?灭火器设计也要每户一处?是不是有点浪费?我们都这么做,有没国家规范?我是总体积大于5000就上消火栓系统的

沿街房每户50平方左右 以上为住宅 沿街房体积共10000立方 消火栓设计要每户一个?
灭火器设计也要每户一处?
是不是有点浪费?
我们都这么做,有没国家规范?
我是总体积大于5000就上消火栓系统的
免费打赏
firemail
2003年04月03日 23:11:49
2楼
这个问题涉及到建筑物的定性,当底层的商业网点(单个)大于300平方米时,应按综合楼,当小于300时,应按住宅楼的要求,这样就非常清楚了。
灭火器规范中未说明小到什么程度时不需设置灭火器,这是它的一个BUG。
回复
harye_2001
2003年04月04日 22:02:29
3楼
不明白 小于300是住宅就不设灭火器了?