在小电站孤网运行中,关于发电机的配置有个问题我一直没有搞懂,为什么都会选择有刷励磁发电机?假如能使用无刷励磁发电机,效率会有多大的影响?
在小电站孤网运行中,关于发电机的配置有个问题我一直没有搞懂,为什么都会选择有刷励磁发电机?假如能使用无刷励磁发电机,效率会有多大的影响?
2楼
现在一般用可控硅励磁装置,不用励磁机了。
回复
3楼
我见过很小的发电机上有无刷励磁的哪种。
回复
4楼
好!学习中!
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
回复
5楼
好!学习中好!学习中好!学习中好!学习中好!学习中好!学习中好!学习中好!学习中好!学习中好!学习中好!学习中好!学习中好!学习中好!学习中好!学习中好!学习中好!学习中好!学习中好!学习中好!学习中好!学习中好!学习中好!学习中好!学习中
回复
6楼
小水电孤网我以前搞过。好象也没规定一定不能用无刷励磁的,一样可用。理论上说无刷励磁的响应速度略有迟缓,但对现实中的小电网而言完全可不计。
回复
7楼
估计有可能是制造成本问题吧?选用无刷励磁装置+励磁变可能比小小励磁机造价高一些吧?选用无刷励磁对于励磁机机组效率可能略高一些,比如重量减少了就减少了机组的摩擦损耗等。
回复
8楼
有孤网运行的机组,采用励磁机还是可靠些!
回复