接线时直流空开的正负极必须区分吗?
nry2003
Lv.2
2006年05月19日 09:19:54
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
接线时直流空开的正负极必须区分吗?请教!急急急!
接线时直流空开的正负极必须区分吗?请教!急急急!
免费打赏
江南小生
2006年05月19日 09:30:05
2楼
已经要区分的。举个例子,你把手机电池正负极接反试试?
回复
nry2003
2006年05月19日 09:58:27
3楼
性质不太一样。开关起得是通断电流保护线路的作用。能解释一下直流空开中正负极的不同吗(内部构造)?
谢谢!
回复
ddstaii_003
2006年05月19日 12:40:58
4楼
原理上直流空开上下桩头接反,并不会影响使用.
但是习惯上,直流空开和交流的反着接.
回复
zhanhuo521
2006年05月23日 10:52:13
5楼
直流空开由于灭弧困难,为了使产生的电弧快速进入灭弧室,从而使之尽快地熄灭,因此加装了永久磁铁.
所以必须分清端子极性.
回复
nry2003
2006年06月02日 15:29:14
6楼
多谢多谢