【请问】架空地线接地能不能直接接到杆塔顶上?
lisoloist
lisoloist Lv.8
2011年06月26日 11:22:10
只看楼主

架空线顶的架空地线接地能不能直接接到杆塔顶上,通过杆塔及其与主接地网相连的杆塔基础接地而间接与地网连接,还是必须沿杆塔将架空地线从杆塔顶一直引下到地表面与地网连接,常规做法是怎么样的呢?

架空线顶的架空地线接地能不能直接接到杆塔顶上,通过杆塔及其与主接地网相连的杆塔基础接地而间接与地网连接,还是必须沿杆塔将架空地线从杆塔顶一直引下到地表面与地网连接,常规做法是怎么样的呢?
免费打赏
lightsight
2011年06月27日 10:39:12
2楼
需要通过地线金具进行连接,一是为了减少导线的磨损,二是通过金具连接塔身接地,另有特高压工程会选择不接地,以减少电能损失
回复
寒塘渡鹤影
2011年06月27日 15:42:14
3楼
常规做法是直接与地网连接
LZ这题目跟内容好像不是一回事,看半天才知道你说什么
回复
jlccdwy
2011年06月27日 16:08:00
4楼
有地线的架空线路,杆塔必须逐基接地。地线通过杆塔下部的接地孔与杆塔的接地装置连接即可。除非水泥杆的钢筋与接地孔没有电气连接,否则没有必要把接地线连到杆塔顶上去。
回复
markluan_99
2011年07月01日 11:19:05
5楼
学习了,
回复
laserscan
2011年07月03日 11:52:31
6楼
一般的架空地线都是经杆塔的顶部与杆塔相连的。你的认识没错。
回复