冷风机蒸发器制冷剂流向问题
nitsu
nitsu Lv.7
2006年05月19日 00:08:27
来自于制冷技术
只看楼主

俺们单位的冷风机进风口温度大约35度,出风口温度要求0-3度!但效果不理想!经常蒸发器结冰!我观察制冷剂的流向和风的流向是相同的。也就是顺流!我在别的系统上看到的都是逆流。一方面可以减小传热温差。另一方面也可防止回气过热度过低而产生液压缩!不知道这种机型的蒸发器是顺流好还是逆流好?请各位帮我分析和指教一下!谢谢!

俺们单位的冷风机进风口温度大约35度,出风口温度要求0-3度!但效果不理想!经常蒸发器结冰!我观察制冷剂的流向和风的流向是相同的。也就是顺流!
我在别的系统上看到的都是逆流。一方面可以减小传热温差。另一方面也可防止回气过热度过低而产生液压缩!
不知道这种机型的蒸发器是顺流好还是逆流好?
请各位帮我分析和指教一下!谢谢!
峰哥
2006年05月19日 08:56:57
2楼
一般的间壁式换热器都是逆流、横流和混合流。很少见到这种情况。
1.顺流的情况,可能会造成在蒸发器末端对空气进行加热。
2.在相同的进出口的温度下,逆流比顺流平均温差大,换热量就大。
3.顺流时,冷流体的出口温度必须低于热流体的出口温度,逆流就不受到限制!
回复
c1x2j5j3z3
2006年05月22日 17:18:35
3楼
常规蒸发器进出风温差多在10摄氏度左右,楼住要求30多度,可以定做,建议使用变片距风机