中央空调冷水机组启动柜主接触器烧毁
peiczg
peiczg Lv.5
2006年05月18日 16:32:21
来自于工地图片
只看楼主

中央空调冷水机组启动柜主接触器烧毁

中央空调冷水机组启动柜主接触器烧毁

1147941131888.JPG

peiczg
2006年05月18日 16:34:58
2楼
2
回复
peiczg
2006年05月18日 16:46:36
3楼
没人顶吗?
自己顶一下罗
这是广州某大酒店的拍的哦
这次的问题是元件问题哦
我们用的元件还是他们特供的元件哦
但是还是问题多多
回复
tnazxc
2006年05月18日 17:13:12
4楼
从图上看,左相接点点接触不良引至发热,在广州,很多流嘢在一些电气器材店岀售,建议找正式授权代理进货。
回复
李兴龙机电科技
2006年05月18日 17:18:20
5楼
呵呵,正泰?
回复
李兴龙机电科技
2006年05月18日 17:18:53
6楼
运行之前,要进行三相同期性检查。
回复
peiczg
2006年05月18日 22:44:25
7楼
四楼还是没理解我的话,我们用的元件是经过总代理直接他们总厂直接发的特别提供的元件,而且生产时的要求比一般的高,更细的。到货后拆箱如果有明显碰伤什么的,质量不过关的还直接退货调换的。
回复
peiczg
2006年05月18日 23:05:49
8楼
龙王说的三相同期性检查我是不知道怎么做的,但是我们每台启动柜都是要经过带负载模拟启动运行半小时的,出厂时质量是绝对保障的,在运输,安装,试运行中毕竟会有不可预测的隐患出现,影响后期的运行。
出现上面元件的故障毕竟也是2%的几率,属于在国产代替国外元件后预料中的。
回复
wulinzhe
2006年05月19日 08:32:45
9楼
正泰的塑壳我们用过,电流大一点,里面就哗哗地响,结果就不敢用了。
回复
yangyongwu
2006年05月19日 09:19:05
10楼
还可以吧,不过不是好用呀
回复
wgyguilin01
2006年05月24日 11:11:14
11楼


这位大哥说得对啊,毕竟也是2%的几率!
不要一棒打死 “小泰”的产品嘛~~~发生这样的事~~大家都不想的嘛~~~~