薄型防火涂料应该涂多厚?
lb831106
lb831106 Lv.4
2011年06月24日 13:48:05
只看楼主

有一个工程电影院部分,顶部为钢梁,其他为混凝土结构。图纸设计上未说明防火涂料涂多厚,只说了要求1.5小时,采用LG薄型防火涂料。请教一下,应该刷多厚才符合要求?防火涂料涂刷完了后,应该请那个部门来验收一下?质监站还是消防部门?验收合格后,他们出什么结果吗?请高手解答,谢谢!

有一个工程电影院部分,顶部为钢梁,其他为混凝土结构。图纸设计上未说明防火涂料涂多厚,只说了要求1.5小时,采用LG薄型防火涂料。
请教一下,应该刷多厚才符合要求?
防火涂料涂刷完了后,应该请那个部门来验收一下?质监站还是消防部门?验收合格后,他们出什么结果吗?
请高手解答,谢谢!
免费打赏
hbd欧阳
2011年06月24日 18:41:47
2楼
不好意思。只能回答你的第一个问题,LG防火隔热涂料:15mm,耐火极限1.5h。
一般来讲,防火都是消防部门验收的。
回复
天涯居士
2011年06月25日 09:34:06
3楼

具体见防火涂料的规范要求,应该由施工涂料的单位包验收通过,做防火涂料施工要有专门的资质,验收需要质监站和消防部门,验收合格后,他们出报告签字。
回复
shevchenkogdr
2011年08月15日 13:45:53
4楼
防火规范上写的很清楚!
回复
智珠心印
2022年01月15日 08:44:59
5楼

涂料厂家或者施工方在施工前要拿出试验报告,主要是施工方针对设计要求防火时间来委托专业试验单位做的试验报告,试验费用较贵,且全国只有三家左右的有资格单位能做。上面会写上满足图纸要求的厚度,这个是比较正规的。如果只有涂料厂家的报告,厚度则需要根据报告上的试验数据和图纸要求防火时间的不同做一定换算,因二者并不是线性关系,实际中容易出现错谬,因此住建局要求再委托第三方做个试验,这个试验资质只需要当地住建局消防部门的认可,操作余地大,但防火可靠性就呵呵了,虽然如此,有了这个玩意对质量负责的管理人员也就解脱了。