有一个工程电影院部分,顶部为钢梁,其他为混凝土结构。图纸设计上未说明防火涂料涂多厚,只说了要求1.5小时,采用LG薄型防火涂料。请教一下,应该刷多厚才符合要求?防火涂料涂刷完了后,应该请那个部门来验收一下?质监站还是消防部门?验收合格后,他们出什么结果吗?请高手解答,谢谢!
请教一下,应该刷多厚才符合要求?
防火涂料涂刷完了后,应该请那个部门来验收一下?质监站还是消防部门?验收合格后,他们出什么结果吗?
请高手解答,谢谢!
有一个工程电影院部分,顶部为钢梁,其他为混凝土结构。图纸设计上未说明防火涂料涂多厚,只说了要求1.5小时,采用LG薄型防火涂料。请教一下,应该刷多厚才符合要求?防火涂料涂刷完了后,应该请那个部门来验收一下?质监站还是消防部门?验收合格后,他们出什么结果吗?请高手解答,谢谢!
涂料厂家或者施工方在施工前要拿出试验报告,主要是施工方针对设计要求防火时间来委托专业试验单位做的试验报告,试验费用较贵,且全国只有三家左右的有资格单位能做。上面会写上满足图纸要求的厚度,这个是比较正规的。如果只有涂料厂家的报告,厚度则需要根据报告上的试验数据和图纸要求防火时间的不同做一定换算,因二者并不是线性关系,实际中容易出现错谬,因此住建局要求再委托第三方做个试验,这个试验资质只需要当地住建局消防部门的认可,操作余地大,但防火可靠性就呵呵了,虽然如此,有了这个玩意对质量负责的管理人员也就解脱了。