短肢墙地震倾覆弯矩百分比
zhuyf0428
zhuyf0428 Lv.2
2006年05月18日 15:54:16
只看楼主

我在做一个12+1短肢剪力墙结构,在satwe计算中,短肢墙地震倾覆弯矩百分比不超过50%,这一指标控制在多少层以下合适。 8层 X向地震: 49.88% 52.18% 8层 Y向地震: 50.05% 50.47% 7层 X向地震: 49.51% 51.74% 7层 Y向地震: 49.31% 49.72% 6层 X向地震: 49.07% 51.16% 6层 Y向地震: 48.53% 48.89%

我在做一个12+1短肢剪力墙结构,在satwe计算中,短肢墙地震倾覆弯矩百分比不超过50%,这一指标控制在多少层以下合适。
8层 X向地震: 49.88% 52.18%
8层 Y向地震: 50.05% 50.47%
7层 X向地震: 49.51% 51.74%
7层 Y向地震: 49.31% 49.72%
6层 X向地震: 49.07% 51.16%
6层 Y向地震: 48.53% 48.89%
免费打赏
zhuyf0428
2006年05月19日 08:32:10
2楼
怎么没人回答。大家给评评这个,控制到10层以下,是否合适,怎样经济
柱及短肢墙倾覆弯矩 墙倾覆弯矩 柱及短肢墙倾覆弯矩百分比

14层 X向地震: 1080.9 1053.1 50.65%
14层 Y向地震: 1211.4 942.6 56.24%
13层 X向地震: 2285.9 2195.2 51.01%
13层 Y向地震: 2619.7 2292.3 53.33%
12层 X向地震: 3739.1 3640.2 50.67%
12层 Y向地震: 4237.3 3904.9 52.04%
11层 X向地震: 5396.6 5372.9 50.11%
11层 Y向地震: 6053.7 5842.6 50.89%
10层 X向地震: 7242.7 7352.7 49.62%
10层 Y向地震: 8046.5 8062.8 49.95%
9层 X向地震: 9252.3 9544.9 49.22%
9层 Y向地震: 10192.6 10542.0 49.16%
8层 X向地震: 11402.9 11942.9 48.84%
8层 Y向地震: 12469.2 13284.3 48.42%
7层 X向地震: 13669.7 14573.5 48.40%
7层 Y向地震: 14850.5 16315.9 47.65%
6层 X向地震: 16017.3 17467.5 47.83%
6层 Y向地震: 17300.8 19664.8 46.80%
5层 X向地震: 18391.7 20660.6 47.10%
5层 Y向地震: 19770.7 23358.3 45.84%
4层 X向地震: 20722.8 24191.9 46.14%
4层 Y向地震: 22202.0 27410.3 44.75%
3层 X向地震: 22905.6 28117.9 44.89%
3层 Y向地震: 24517.6 31817.5 43.52%
2层 X向地震: 25245.1 32103.2 44.02%
2层 Y向地震: 26894.5 36316.1 42.55%
1层 X向地震: 25889.0 37508.5 40.84%
1层 Y向地震: 28767.7 43512.2 39.80%
回复
zhuyf0428
2006年05月21日 13:34:32
3楼
怎么回事?人呢?
回复
lglg2118
2006年05月21日 15:43:43
4楼
注意《高规》7.1.2-2条讲的是“第一振型”“底部地震倾覆力矩”。
回复
guanqq811023
2006年05月22日 00:27:37
5楼
既然如:《高规》7.1.2-2条讲的是“第一振型”“底部地震倾覆力矩”这样的
我们通常只是查看SATWE计算后的WV02Q.OUT文件,里面只有一个x和y向的倾覆弯矩百分比
楼主查看的文件我们好像没有用过。
具体你说的:“我在做一个12+1短肢剪力墙结构,在satwe计算中,短肢墙地震倾覆弯矩百分比不超过50%,这一指标控制在多少层以下合适。 ”这个就难说了,这样看你的结构布置了,例如你10层的短肢墙结构,在x向的倾覆弯矩百分比超了,但y向的倾覆弯矩百分比没超,但经你将x向的短肢墙减少满足了这个条件,那么这个结构适合了!若是你12层的短肢墙结构布置的短肢墙x和y向都合理,那么这个结构对这个也是适合的。
回复
zhuyf0428
2006年05月22日 17:40:00
6楼
谢谢楼上二位的讲解。这就是SATWE计算后的WV02Q.OUT文件,每层的百分比都不一样。
抗震设计时,筒体和一般剪力墙承受的第一振型底部地震倾覆力矩不宜小于结构总底部地震倾覆力矩的50%;
规范上这句话如何反映在SATWE计算结果里面呢
是不是二层以下满足和十二层以下满足都可以
回复
lsphp555
2007年01月28日 16:20:10
7楼
是啊 新版的软件程序给出了各层的地震倾覆力矩占结构总底部地震倾覆力矩的百分比,如何判断已满足规范的要求呢?请高手指点一二,有PKPM编程人员解释一下更好。
回复
niuyj-888
2007年01月30日 16:57:47
8楼
《高规》7.1.2-2条讲的是“第一振型”“底部地震倾覆力矩”。
回复
zl264
2007年01月31日 11:47:13
9楼
通过看你的计算结果,你的长墙布置的有点多,第一振型短墙占的倾覆力拒最好在40~50之间,现在做高层含钢量甲方都比较重视,你的墙多了含钢量肯定上去了,在短墙力拒在40~50%之间时最好与周期、位移一起评价你的结构是否经济、合理。
回复
zhangdudu7000
2007年02月01日 20:01:46
10楼
用短肢剪力墙,短肢墙的抗震等级要加一级,为满足结构要求是否应该长肢墙是不是应该尽量多啊(自然要合理)?
回复
jg264
2007年02月02日 19:37:38
11楼
我不知道大家在算短肢墙结构的时间主义没有,只要墙布置的合理,有时间把长墙改成短墙,短墙所占的倾覆力矩反而小了