规范中好象说小于100米的高层建筑充实水拄只要大雨10米,可为什么再湖南教育出榜社的高层设计手册上却说大于50米的高级宾馆要大于13了
规范中好象说小于100米的高层建筑充实水拄只要大雨10米,可为什么再湖南教育出榜社的高层设计手册上却说大于50米的高级宾馆要大于13了
2楼
湖南教育出榜社的高层设计手册我没见过,我去看看再说。
回复
3楼
挑战,好!!
好象应该是湖南科技出版社的《高层建筑给水排水设计手册》,在145页,“建筑高度超过50m的百货大楼、展览楼、财贸金融楼、省级财政楼、高级旅馆、重要的科研楼,为保证灭火效果,规定水枪充实水柱不应小于13m。“
回复
4楼
根据95年的高层消防规范,这类建筑的充实水柱确实要求是13米。
----不是我不明白,是这世界变化快。