天正给排水7中侧喷接管位置有误
cxh_0722
cxh_0722 Lv.5
2006年05月18日 14:40:49
只看楼主

侧喷接管位置反了,应该在圆圈一边呀

侧喷接管位置反了,应该在圆圈一边呀
免费打赏
jianhua1110
2006年06月08日 14:38:53
2楼
是的,的确有这样的问题。
我都是画好后,生成系统图后,自己把平面改过来的。
回复
skyright
2006年06月14日 13:26:11
3楼
可以具体附张图吗?谢谢!!
回复
jiwenbo_jim
2006年06月24日 09:52:33
4楼
我找不到画侧喷的菜单啊?
回复
请勿飞扬
2006年06月26日 09:13:02
5楼
【修改喷头】可以改为侧喷。
回复
lijiacheng01
2011年08月15日 17:41:39
6楼
无论在平面上如何调换侧喷角度,在系统图中,侧喷都只会往右边喷,怎么才能让它往左边喷呢?请教??????
回复
kobe_bryant24
2011年08月16日 14:29:13
7楼
这个 这样的 修改侧喷的角度 侧喷头向右 您需要神马样的 平面图和系统图上个图示。。是不是需要可以根据角度调节 任意方向滴
回复
郑工
2013年01月10日 15:32:40
8楼
没有事的,安装的知道怎么样安装