高层医院病房楼的热水怎样设计更合理(欢迎厂家联系)
pingqijun
pingqijun Lv.3
2006年05月18日 12:33:05
只看楼主

本人在设计一医院综合楼,二十层(高76米),地下一层(4米),热交互器设置在地下室(院内有锅炉房自制蒸汽,提供给本建筑),本楼采用定时供应热水?请问:采用何种热交换器即经济又合理,热水系统如何合理分区才能做到热力平衡?欢迎有经验的设计师交流,欢迎厂家的技术人员交流(可以像建设单位推荐厂家,厂家技术人员如有意,PM我交流,本工程在浙江,最好是江浙沪厂家)

本人在设计一医院综合楼,二十层(高76米),地下一层(4米),热交互器设置在地下室(院内有锅炉房自制蒸汽,提供给本建筑),本楼采用定时供应热水?
请问:
采用何种热交换器即经济又合理,热水系统如何合理分区才能做到热力平衡?
欢迎有经验的设计师交流,欢迎厂家的技术人员交流(可以像建设单位推荐厂家,
厂家技术人员如有意,PM我交流,本工程在浙江,最好是江浙沪厂家)
免费打赏
charli
2006年05月18日 13:31:58
2楼
应该是全天分区供热水,采用容积换热器
回复
maoxinqing
2006年05月18日 22:15:29
3楼
分高低2个区域或高中低三个区域供水,分三个区供热回比较容易做的热力平衡.

采用容积式做承压会比较合理.节能.
回复
superman820528
2006年05月19日 11:04:18
4楼
怎么确定分多少个区 比较容易做到热力平衡那??
回复
tzcd9898
2007年01月16日 16:40:17
5楼
看层高,一般30m以下不用分区。

回复
duf_3000
2007年01月28日 10:06:10
6楼
一般医院综合住院楼都是一~三层为各科室:如手术室、导管室等,三~四层间有设备层;四~二十层为病房!
建议B1~3F为由市政供水;4F~12F为中区;13F~20F为高区!冷水同样分区!
采用半容积式换热器,每区两个