本人在设计一医院综合楼,二十层(高76米),地下一层(4米),热交互器设置在地下室(院内有锅炉房自制蒸汽,提供给本建筑),本楼采用定时供应热水?请问:采用何种热交换器即经济又合理,热水系统如何合理分区才能做到热力平衡?欢迎有经验的设计师交流,欢迎厂家的技术人员交流(可以像建设单位推荐厂家,厂家技术人员如有意,PM我交流,本工程在浙江,最好是江浙沪厂家)
本人在设计一医院综合楼,二十层(高76米),地下一层(4米),热交互器设置在地下室(院内有锅炉房自制蒸汽,提供给本建筑),本楼采用定时供应热水?
请问:
采用何种热交换器即经济又合理,热水系统如何合理分区才能做到热力平衡?
欢迎有经验的设计师交流,欢迎厂家的技术人员交流(可以像建设单位推荐厂家,
厂家技术人员如有意,PM我交流,本工程在浙江,最好是江浙沪厂家)
2楼
应该是全天分区供热水,采用容积换热器
回复
3楼
分高低2个区域或高中低三个区域供水,分三个区供热回比较容易做的热力平衡.
采用容积式做承压会比较合理.节能.
回复
4楼
怎么确定分多少个区 比较容易做到热力平衡那??
回复
5楼
看层高,一般30m以下不用分区。
回复
6楼
一般医院综合住院楼都是一~三层为各科室:如手术室、导管室等,三~四层间有设备层;四~二十层为病房!
建议B1~3F为由市政供水;4F~12F为中区;13F~20F为高区!冷水同样分区!
采用半容积式换热器,每区两个
回复