请教一下,外墙外保温的建筑,HDPE雨水管道支架如何选择与施工?
cglovein2002
2011年06月23日 20:17:19
只看楼主

请教一下,外墙外保温的建筑,保温层大于5CM,HDPE雨水管道支架如何选择与施工? 1.全部用角钢支架造价相对较高。 2.前期主体时预埋支架或钢板的话也太麻烦,而且不容易预埋准确。 3.用丝杆+PVC管卡又觉得不太稳当。(虽然每隔几层要增加角钢固定支架) 请问大家有什么经济实用的好方法?再问问,HDPE雨水管是不是比一般的PVC排水管道要重些?[ 本帖最后由 cglovein2002 于 2011-6-23 20:18 编辑

请教一下,外墙外保温的建筑,保温层大于5CM,HDPE雨水管道支架如何选择与施工?
1.全部用角钢支架造价相对较高。
2.前期主体时预埋支架或钢板的话也太麻烦,而且不容易预埋准确。
3.用丝杆+PVC管卡又觉得不太稳当。(虽然每隔几层要增加角钢固定支架)



请问大家有什么经济实用的好方法?

再问问,HDPE雨水管是不是比一般的PVC排水管道要重些?

[ 本帖最后由 cglovein2002 于 2011-6-23 20:18 编辑 ]
免费打赏
kangyuehui
2011年06月24日 15:33:19
2楼
用加长的立管支架应该就没问题,还没用过HDPE雨水管
回复
cglovein2002
2011年06月24日 22:34:00
3楼
加长的立管支架?是不是就是PVC钉卡?只是钉子加长?那和丝杆没有区别啊
回复
p120871783
2011年06月24日 23:06:06
4楼
回复
wzf360103
2011年06月25日 09:22:40
5楼
用加长丝杆+PVC管卡+每隔二层要增加角钢固定支架(仅小高层18层以上考虑)--------同意的支持下!
回复
lindahe74
2011年06月25日 13:36:31
6楼
角钢支架加长一点造价应该不会增加多少吧,现场安装我们都是在做外墙保温之前先把管道安装好,管道离砼墙的间距考虑保温层厚度。
回复
cglovein2002
2011年06月25日 22:18:55
7楼
在外墙保温之前就安装管道的话,有两个弊端:
1.外墙保温和贴面砖的时候容易把PVC支架以及PVC管道弄坏,不利于成品保护。
2.管道局外墙的间距不好估计,或者只能往稍微大点儿的距离考虑。
回复
aixinyan
2011年06月26日 12:44:34
8楼
支持!觉得这样稳妥些
回复
伪高手
2011年06月26日 18:22:42
9楼
你别说,施行外墙保温以后,许多室外安装的管道都存在这个问题,建议把雨水管道也纳入管道井中,一是解决安装问题,二是美观好看。
回复
yangyulong1
2011年06月27日 14:36:54
10楼
确实是个问题,我们现在都是内保温了,这个问题没有了,做外保温雨水管道掉过,非常不稳当。
回复
海阔天空0
2011年06月27日 14:53:43
11楼
有没有高手参与,谈谈你们的做法!!!
回复

相关推荐