室外低压消防管可以用塑料给水管吗?
mygps888
mygps888 Lv.7
2006年05月18日 11:04:46
只看楼主

室外生活与消防共用一条低压给水管,是否可以用塑料管?有没有明确的规定?先谢谢大虾们。

室外生活与消防共用一条低压给水管,是否可以用塑料管?有没有明确的规定?先谢谢大虾们。
免费打赏
floaneu
2006年05月18日 11:59:28
2楼
没有从规范上看到相关的规定,我以前做的项目用的就是复合管,但是有个问题要提醒,一定要能耐压。还有,一定要在管子下部做C20或者C15素混凝土垫层,以防不均匀沉降,造成管道接口部位漏水。
回复
mygps888
2006年05月18日 12:01:16
3楼
复合管是加钢丝网的吗?
回复
zhangminghua7512
2006年05月18日 16:24:07
4楼
承压能力够不
回复
mygps888
2006年05月18日 17:21:37
5楼
室外压力为市政自来水压力,估计压力没问题,只是找不到消防管可以用塑料给水管的规定。
回复
kimfl
2006年05月18日 19:40:40
6楼
室外消火栓管网埋地管材可以用塑料管,例如PE,还可以用钢塑、球墨铸铁等
回复
飞鱼
2006年05月20日 04:05:00
7楼
当然可以用塑料的,连市政管都可以用塑料管

所有消防水都是由市政来的
回复
ferry
2006年05月20日 09:07:25
8楼
理论上讲只要满足卫生、承压和强度要求,塑料管地埋时耐腐蚀性能更优越。考虑到管线的敷设深度经常难以保证足够的覆土厚度,且经常穿越道路,为防止管道受压破坏,各别城市消防局有地方规定,不允许使用塑料管。至于市政管线使用,情况大不相同,市政管线是市政管理部门统一规划设计施工的,在埋深方面的控制是绝对有保障的。我个人比较喜欢使用球墨铸铁给水管,水泥砂浆衬里内防腐,沥青漆外防腐,寒冷地区两油一布防止沥青层龟裂。砂基,胶圈接口。
回复
mygps888
2006年05月20日 15:14:57
9楼
上海不愧为国际大城市,这方面有具体规定,是否国内规范专家应明确一下,也好让其他城市画图匠少费脑筋找依据。8楼的观点有道理。
回复
xlh0916
2006年05月20日 16:09:57
10楼
阿甘哪个设计院的啊,可以相互学习。我是新手
回复
fymfymfym
2006年05月20日 18:24:46
11楼
室外生活与消防共用一条低压给水管,可以用ABS,HDPE,钢带复合管。不能太相信厂家的广告,谁也难以看到五十年以后的塑料管,我知道上海解放前的地下铸铁给水管至今还可以正常使用。
回复