个人感觉,该套图纸还是比较全面和完善的,我花了一定的时间,有一下看法:
1、新风宜直接送入室内(参照技术措施《2009版》5.3.4)
2、加大送排风口距离,保证气流不短路。
3、局部风管缺少防火阀门(穿越机房隔墙处)。
4、内走道应排烟。
回复
myoewn_007
2012年02月09日 18:43:51
34楼
一直不知道中央空调的图怎么画 但是梦想画空调 恩 学习一下先 楼主好人啊
回复
qiaoseu
2012年02月09日 22:10:19
35楼
好像是酒店客房,系统比较单一啊
回复
changlong2008
2012年02月10日 09:36:37
36楼
分享就是好货。
回复
夜宵77
2012年02月13日 14:19:55
37楼
我觉得这张图新风主管上有很多风口,这样好吗
回复
hq0701
2012年02月14日 09:17:40
38楼
不管怎样,先下来看看,学习
回复
cysytent
2012年02月15日 09:14:58
39楼
嗯 蛮不错的 有空下下来好好研究
回复
renxiao860528
2012年02月23日 13:01:50
40楼
设计院的图纸 理论上应该不错
回复
vk3001h
2012年02月23日 23:13:52
41楼
除了版主在2楼提出的问题外,我认为在细节上还存在以下问题:
1、我在冷冻水原理图和各层空调水管平面图上没有看到哪怕1个固定支架!这个是强条错误!
2、平面图上所有的设备以及大部分风管没有定位尺寸;
3、标准层平面图中风管没有标高;水管没有标高、坡度及坡向等标注;没有立管编号,无法与原理图对应;
4、并联锅炉排烟道,每台锅炉的排烟支管应设止回阀;
5、设计说明中缺乏以下重要参数:建筑面积;空调冷、热负荷及冷、热面积指标;空调水系统阻力;围护结构热工参数;
总体来说,这套图不必细的地方过细(瞧瞧那风机盘管画的多细致!瞧人家原理图上的锅炉,连控制面板都画的跟实物一样!),该细的地方太粗糙(看看上面我列的缺少多少东西!)。此外,设计说明中没有引用标准图列表。作为无标准图参照的设计文件,这套图缺乏大量的详图。