高效过滤器风速是多少?
xxll6121383
2011年06月23日 15:19:49
只看楼主

高效过滤器风速是多少?

高效过滤器风速是多少?
chenjue1986
2011年06月23日 17:36:53
2楼
这个可以确定么
回复
xxll6121383
2011年06月24日 13:13:17
3楼
不是有个范围的吗
回复
luizs@co163
2011年07月13日 12:26:14
4楼
FFU系统一般在0.35~0.45m/s
放在空调箱内部一般为2.5~3.0m/s
高效送风口0.5~1.2m/s都有用过,有大风量型就是折数较多,厚度较厚增加滤纸表面积。
回复
techie_co
2011年08月10日 16:55:26
5楼
所有过滤器的风速必须去查看厂家的样本手册,手册上是额定风速、额定效率、额定初阻力。。。这些都与实际的有差别的 ,像容尘量、终阻力与实际都有很大的差别的。所以他的风速没有固定的 样本手册只作参考,不要超过他的额定标准就OK
回复
hzmy555
2011年09月05日 19:47:58
6楼
实测室内平均风速应在设计风速的100%~120%之间 。

出口处的面风速应≥0.35m/s。

风速不均匀度应≤0.25


附:高效过滤器风速测试方法:按《HVAC系统风速检测程序》进行检测

风量检测前,必须首先检查风机运行是否正常,系统中各部件安装是否正确,有无障碍(如过滤器有无被堵、挡),所有阀门应固定在一定的开启位置上,并且必须实际测量被测风口、风管尺寸。

对于单向流(层流)洁净室采用室截面平均风速和截面积乘积的方法确定送风量。其中垂直单向流(层流)洁净室的测定截面取距地面0.8m的水平截面;水平单向流(层流)洁净室取距送风面0.5m的垂直截面。截面上测点间距不应大于2m,测点数应不少于10个,均匀布置。检测仪器可选用热球风速仪。

对于乱流洁净室,采用风口法或风管法确定送风量。

对于安装过滤器的风口,根据风口形式可选用辅助风管,即用硬质板材做成与风口内截面相同、长度等于2倍风口边长的直管段,连接于过滤器风口外部,在辅助风管出口平面上,按最少测点数不少于6点均匀布置测点,用热球风速仪测定各点风速。

因此可接受标准:实测室内平均风速应在设计风速的100%~120%之间 。

出口处的面风速应≥0.35m/s。

风速不均匀度应≤0.25

原文参考: http://www.klcfilter.com/new_view.asp?id=1221015
希望对楼主有帮助哈!