32米扬程够吗
wlkh128
Lv.2
2006年05月17日 19:54:43
来自于
采暖供热
+
关注
取消关注
只看楼主
用水高度6米,用水整个管道长度为130米,流量为20t/h,我选用32米扬程的水泵行吗?急,请赐教!
用水高度6米,用水整个管道长度为130米,流量为20t/h,我选用32米扬程的水泵行吗?急,请赐教!
免费打赏
zhengxufeng
2006年05月18日 11:27:35
2楼
比较详细的介绍你的系统,管道阻力还是比较小的比例
回复
qingyi79
2006年05月18日 12:54:19
3楼
应该够了.你已知道了所需的流量,那就不至于把流量选小,不会有问题了.
回复
fjzh730
2006年05月18日 14:34:07
4楼
只会大,不会小.如果想知道更具体点,你要知道管径\流速\管材料等