机组蒸发器进水图片,请问可能是什么原因?蒸发器铜管被冻裂应该是!!
机组蒸发器进水图片,请问可能是什么原因?
蒸发器铜管被冻裂应该是!!
2楼
停机时冷冻水不流通,机组停机后制冷剂会循环到至温度降低。
回复
3楼
停机后,冷冻水循环水泵运行时间短,水温没有升上去
回复
4楼
蒸发器进水大致两个原因:
一。设备问题:1,涨口不合格,一般漏点在端板
2,材质不合格,一般漏点在壳体内部
二,防冻未做好
1。,蒸发温度过低
2,水流量过小或不通即断水状态
3.,系统真空后充注制冷剂时未开水,内部有死水
4,冬季没有采暖设施。未放水
回复
5楼
除了以上,还有管道中有杂质将铜管磨破。
回复
6楼
堵,穿,都有可能啊,好像这台机器应该用很多年了吧。
回复
7楼
楼主没有说清蒸发器铜管被冻裂的来龙去脉,所以很难判断.从外观看水处理一定存在问题.
回复
8楼
请问楼主是那家的产品,蒸发器应是满液的吧?请楼主说明。
回复
9楼
离心机喘震也有可能在肋板处铜管破裂。
建议花些钱做做铜管探伤。。。
回复
10楼
学习了 第一次见
回复
11楼
如果是干式蒸发器,铜管与折流板的接触面处也是容易因为振动造成泄漏的
回复