机组蒸发器进水图片,请问可能是什么原因?
imummyi
imummyi Lv.7
2011年06月22日 10:12:26
来自于中央空调
只看楼主

机组蒸发器进水图片,请问可能是什么原因?蒸发器铜管被冻裂应该是!!

机组蒸发器进水图片,请问可能是什么原因?

蒸发器铜管被冻裂应该是!!

DSC04571.jpg


DSC04572.jpg


DSC04573.jpg


DSC04574.jpg

免费打赏
dongbei5118
2011年06月23日 14:09:42
2楼
停机时冷冻水不流通,机组停机后制冷剂会循环到至温度降低。
回复
zhanzhenshuang
2011年06月23日 14:14:53
3楼
停机后,冷冻水循环水泵运行时间短,水温没有升上去
回复
fengxiang1025
2011年06月23日 14:36:37
4楼
蒸发器进水大致两个原因:
一。设备问题:1,涨口不合格,一般漏点在端板
2,材质不合格,一般漏点在壳体内部
二,防冻未做好
1。,蒸发温度过低
2,水流量过小或不通即断水状态
3.,系统真空后充注制冷剂时未开水,内部有死水
4,冬季没有采暖设施。未放水
回复
hua071879
2011年06月23日 16:40:18
5楼
除了以上,还有管道中有杂质将铜管磨破。
回复
yp13580762006
2011年06月23日 17:26:38
6楼
堵,穿,都有可能啊,好像这台机器应该用很多年了吧。
回复
horsefzh
2011年06月24日 01:34:15
7楼
楼主没有说清蒸发器铜管被冻裂的来龙去脉,所以很难判断.从外观看水处理一定存在问题.
回复
zhaowenliangde
2011年06月25日 09:15:02
8楼
请问楼主是那家的产品,蒸发器应是满液的吧?请楼主说明。
回复
michael_wei
2011年06月27日 22:49:28
9楼
离心机喘震也有可能在肋板处铜管破裂。
建议花些钱做做铜管探伤。。。
回复
youqi13861861800
2011年06月29日 16:23:32
10楼
学习了 第一次见
回复
lizhenhua52103202
2011年07月07日 10:49:50
11楼
如果是干式蒸发器,铜管与折流板的接触面处也是容易因为振动造成泄漏的
回复

相关推荐