机组蒸发器进水图片,请问可能是什么原因?蒸发器铜管被冻裂应该是!!
机组蒸发器进水图片,请问可能是什么原因?
蒸发器铜管被冻裂应该是!!
![DSC04571.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/8A/E1/rBBhH11Id9CAHGDgAAXLzHoEshg539.jpg)
![DSC04572.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![DSC04573.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![DSC04574.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
2楼
停机时冷冻水不流通,机组停机后制冷剂会循环到至温度降低。
回复
3楼
停机后,冷冻水循环水泵运行时间短,水温没有升上去
回复
4楼
蒸发器进水大致两个原因:
一。设备问题:1,涨口不合格,一般漏点在端板
2,材质不合格,一般漏点在壳体内部
二,防冻未做好
1。,蒸发温度过低
2,水流量过小或不通即断水状态
3.,系统真空后充注制冷剂时未开水,内部有死水
4,冬季没有采暖设施。未放水
回复
5楼
除了以上,还有管道中有杂质将铜管磨破。
回复
6楼
堵,穿,都有可能啊,好像这台机器应该用很多年了吧。
回复
7楼
楼主没有说清蒸发器铜管被冻裂的来龙去脉,所以很难判断.从外观看水处理一定存在问题.
回复
8楼
请问楼主是那家的产品,蒸发器应是满液的吧?请楼主说明。
回复
9楼
离心机喘震也有可能在肋板处铜管破裂。
建议花些钱做做铜管探伤。。。
回复
10楼
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
学习了 第一次见
回复
11楼
如果是干式蒸发器,铜管与折流板的接触面处也是容易因为振动造成泄漏的
回复