微机保护配电所线电压显示问题?一段母线相电压:A相B相C相 全部显示正常,但是三相线电压AB BC 显示为5KV AC显示为10KV。请高手解释为什么?
微机保护配电所线电压显示问题?
一段母线相电压:A相B相C相 全部显示正常,但是三相线电压AB BC 显示为5KV AC显示为10KV。请高手解释为什么?
2楼
PT,表计经过效验了吗!??检查指示回路是否正常!~!~三相不平衡不允许运行的,保护会动作将此线路停运~!
回复
3楼
看看微机综保里面的设定值 ,然后看看PT电压是不是都是100V
回复
4楼
看看PT变比设定的对不对
回复
5楼
电压互感器估计没接地或接地不良
回复
6楼
怎么会这样啊
回复
7楼
你确认是保护显示错了吗?一段母线上不会就一台保护装置吧,你可以看看其他的显示是否正常,如果都不正常,那么是互感器问题,如果其他正常就这一台不正常,考虑采样出错或交流板PT出问题。
回复
8楼
看看接线是否松了
回复
9楼
看看二次回路B相接线是否松了
回复
10楼
看看二次回路B相接线是否松了
回复
11楼
很好,学习了,谢谢
回复