5500W的热水器怎么安装?
baoshiwan
baoshiwan Lv.3
2011年06月21日 22:18:20
只看楼主

家里总电源开关是60A,三个单联开关分别是18A.现在想在卫生间里装一快热式热水器5500W.但厂家来人看后说,说原来的10A插座不行,必须得重新布明线。请问各位老师,这线得怎么布?原来的线是4平的

家里总电源开关是60A,三个单联开关分别是18A.现在想在卫生间里装一快热式热水器5500W.但厂家来人看后说,说原来的10A插座不行,必须得重新布明线。请问各位老师,这线得怎么布?原来的线是4平的
免费打赏
huajx001
2011年06月21日 22:37:43
2楼
10A插座是不行
要换个30A的,
不用重新布线,原来4平方的足够
总电源箱里加一个32A2P的漏保微断
回复
wuchiqun
2011年06月21日 22:40:49
3楼
厂家来的师傅说法没错
回复
wuchiqun
2011年06月21日 22:50:48
4楼
不知道楼主那里的,5500W热水器在环境温度低于10度时淋浴温度不够!除非工作时末端电压还能达到220V或再高
回复
jiangbo88
2011年06月22日 07:07:48
5楼
必须重新布线电流25A,导线至少要用6平方,闸具使用32A漏电,用4平方的超过导线最大载流量,容易出故障。
回复
huajx001
2011年06月22日 08:22:55
6楼
无论以前用的是单芯还是双芯4平方电线,只要是正规厂家的产品,载流量都在30A以上,
而5.5KW的热水器电流不到21A
大可放心不用重新布线.
要注意一点,如果这根线只供卫生间是一点问题也没有的。如果还供了其它房间,就要考虑一下了所载的负荷电流了..
回复
boeing_s
2011年06月22日 08:38:51
7楼
载流量够不够另说,线都是穿管的,就算要换线也可以继续穿管啊,你4平的线换6平的又不存在管里走不下的情况
家里走根明线多难看
回复
cai2561
2011年06月22日 09:28:03
8楼

基本正确,一般住宅设计中卫生间插座电源是单独走的,你把此漏保换成32的即可,线不用换。
4平方线足够,而且你的热水器是快速热水器 本身连续工作时间也不长,用4平方的更没问题。
回复
lingxuct
2011年06月22日 09:55:14
9楼
支持楼上!
卫生间的电热水器,需要单独装漏电保护,5500W接在220V电源上,需要装32A的漏电开关,同时,对电热水器做好接地,这是有关人身安全的大事。
回复
米克
2011年06月22日 11:10:14
10楼

没考虑降容吧!
回复
baoshiwan
2011年06月22日 12:06:21
11楼
呵呵第一次在这里发贴,谢谢诸位老师的回答。不走明线了,我的原意也是在总电源箱里加一个40或32A的漏电开关。再次表示感谢!
回复

相关推荐