高层民用建筑设计防火规范附加说明中7.3.6条室外消火栓的数量,应保证供应建筑物需要的灭火用水量,其中包括室外,室内两部分。现有一座30层建筑,室外消火栓设计流量30L/S;室内消火栓设计流量30L/S,设有3个水泵接合器;室内喷淋设计流量40L/S,设有3个水泵接合器如果按照消火栓出水量在10-15L/S计算的话,室外消防消火栓取3个,那室外总的消火栓数量是3+6(水泵接合器总数)=9个
高层民用建筑设计防火规范附加说明中7.3.6条
室外消火栓的数量,应保证供应建筑物需要的灭火用水量,其中包括室外,室内两部分。
现有一座30层建筑,室外消火栓设计流量30L/S;室内消火栓设计流量30L/S,设有3个水泵接合器;室内喷淋设计流量40L/S,设有3个水泵接合器
如果按照消火栓出水量在10-15L/S计算的话,室外消防消火栓取3个,那室外总的消火栓数量是3+6(水泵接合器总数)=9个
是这样的吗?
请教高手指点一下!!!
2楼
室内消火栓设2个接合器,喷淋设3个接合器,室外不用
回复
3楼
是这个样子的,如果要在这个高层布置消防环网,那么消防环网上的消火栓一共要布置几个?其中室外消火栓系统用水量30L/S
回复
4楼
是布置室外消防环网
回复
5楼
高层民用建筑设计防火规范中条文说明中7.3.6条
7.3.6 本条是对原文的修改。对室外消火栓的数量和位置提出要求。
室外消火栓的数量,应保证供应建筑物需要的灭火用水量。其中包括室外、室内两部分,室外部分需保证本规范第7.2.2条规定的消火栓给水系统室外消防用水量,以每台解放牌消防车出2支口径19mm的水枪,每台消防车用水量在10~15L/s之间。一台消防车需占用一个消火栓。因此,每个消火栓的供水量按10~15L/s计算。例如,室外消防用水量为30L/s,每个消火栓的出水量按其平均数13L/s计算,则该建筑物室外消火栓数量为30÷13=2.3个。即需采用3个消火栓(一般情况下,应设备用消火栓)。
室内部分即消防车从室外消火栓取水通过消防车水泵接至水泵接合器,每个水泵接合器的流量按10~15L/s计算,每个水泵接合器占用一台消防车和一个室外消火栓,需供水的水泵接合器数按本规范第7.2.2条规定的消火栓给水系统室内消防用水量和自动喷水灭火系统用水量之和计算。
回复
6楼
这段文字应怎样理解?
回复
7楼
学习中,谢谢各位
回复
8楼
我个人认为这个问题应根据7.3.6条规范原文规定就已经比较明确,不要再管条文解释,
7.3.6条:室外消火栓的数量应按规范7.2.2条规定的室外消火栓用水量经计算确定,每个按10-15L,按7.2.2条规定的室外用水量为30L,那就设置3个就能满足要求。
回复
9楼
那还做这个条文解释有什么意义呢?
回复
10楼
规范的这个条文说明其实是存在争议的
在设计和实际工程中,很少会按照这个条文说明进行室外消火栓的设置,消防局应该也心知肚明。还真没见过哪栋单体建筑周边布置7、8个消火栓的。
不过如果是参加注册考试的话,可能就应该按照这个条文说明来答题了
回复
11楼
吼吼,这难道就是传说中的现实与理论的差距!
回复