问一下,我这里有个项目52层高铝板幕墙,安装时用镀锌钢方通打在外墙上,铝板通过胶垫用自攻螺丝固定在方通上,安装要求是不同金属不能连接,所以不知道铝板防雷该怎么做

问一下,我这里有个项目52层高铝板幕墙,安装时用镀锌钢方通打在外墙上,铝板通过胶垫用自攻螺丝固定在方通上,安装要求是不同金属不能连接,所以不知道铝板防雷该怎么做
netling
2011年06月23日 11:28:20
2楼
按照规范45米以上必须连接,不同金属部能连接主要是防止电化学反应,铝和铜不会发生该反应,可以采用铜编织线和铝幕墙内侧进行焊接
有一点不太明白,铝板通过胶垫用自攻螺丝固定在方通上,那铝板表面不是有很多的螺丝眼,有这么做幕墙的吗?
回复
踏雪
2011年06月25日 21:27:21
3楼
一、建筑物必须要做直击雷防护。
二、防侧击雷。