查YJV22电缆载流量的时候,铺设土壤热阻系数是怎么选择的?一般是2.5吗?还有进户线一般有穿管,是按照直接埋地选择电缆载流量吗?

查YJV22电缆载流量的时候,铺设土壤热阻系数是怎么选择的?一般是2.5吗?还有进户线一般有穿管,是按照直接埋地选择电缆载流量吗?
免费打赏
yuanzhonghq
2006年05月17日 11:35:59
2楼
《工业与民用配电设计手册》第3版P501页说“埋地电缆载流量表以Pt=2.5为代表数据。这些数据符合电缆敷设标准图中的敷设方式。这意味着我们以后选择电缆都是以2土壤热阻系数为2.5的为准吗?还有环境温度大家怎么选择?
回复
yuanzhonghq
2006年05月17日 20:18:56
3楼
现在看以前选的导线有的载流量达不到要求!
回复
mmhwe
2006年05月18日 10:17:04
4楼
各本书上载流量表的编制方法不尽相同,至于土壤热阻系数有的是按1.0为基准,有的是按2.5为基准,只要注意按照自己的实际土壤热阻系数校正就可以了。至于进户线,如果穿管的距离相对全长来讲很小,不超过5m可以按直埋考虑。
回复
fengwz.good
2008年07月08日 15:20:07
5楼
《全国民用建筑工程设计技术措施》(电气)提到,没有地质资料时,应按2.0~2.05中选取。:victory:
回复