低压柜出现短路故障了!真惨啊!
yuchen123168
2011年06月21日 14:37:40
来自于工地图片
只看楼主

变压器母线与低压柜连接部分出现短路故障,低压柜内烧的怎惨啊!

变压器母线与低压柜连接部分出现短路故障,低压柜内烧的怎惨啊!
变压器母线侧短路.jpg

变压器母线侧短路.jpg

免费打赏
leebinggang
2011年06月22日 18:01:39
22楼
太惨了!楼主多发图,让大家看看真实原因!
回复
姜振祥
2011年06月22日 20:00:32
23楼
是的 图片太少不易分析啊
回复
hui77430768
2011年06月22日 20:01:53
24楼
这是抽屉柜吧 看来是封闭的,个人感觉因该是弧光短路造成的,期待楼主说明真正的原因
回复
xuxinhua2008
2011年06月22日 20:27:57
25楼
怎么会到这种程度,平时无人巡视吗?
回复
cqq2011
2011年06月22日 22:12:45
26楼
柜上的母排间隔太小,母排有过热现象。不是一开始就有大量的发热现象,而是通电后,母排接触点就会有热量,时间一长不去紧固与检修处理,接触面就会慢慢将氧化面积扩大(环境因素,如潮湿、粉尘、振动等),导致实际导电面积减少,从而加重发热,最终形成此种后果。
回复
香烟袅袅
2011年06月22日 22:14:15
27楼
我见过类似的一次事故,变压器烧坏了
回复
engsimon
2011年06月22日 22:18:23
28楼
是好惨,估计是新柜吧!应当是施工时掉有物件造成短路。
回复
框架梁
2011年06月22日 22:35:13
29楼
回复
春风细雨
2011年06月23日 08:05:59
30楼
就是发热引起的,以后要多检查。
回复
yjyzzj123
2011年06月23日 08:07:24
31楼
求图求真相
回复

相关推荐

APP内打开