总开关处量分别abc三项电流:A:270AB:175AC:286A请教,目前这台箱变实际负载是多大?负载为路灯及广告灯箱。应该配置多大的箱变比较合适。请给出具体的计算过程。谢谢。
总开关处量分别abc三项电流:A:270AB:175AC:286A请教,目前这台箱变实际负载是多大?负载为路灯及广告灯箱。应该配置多大的箱变比较合适。请给出具体的计算过程。谢谢。
2楼
这是从一台正在运行的160KVA 变压器上实际测出来的数据,目前这样运行是否安全?我们一般要求 箱变最少有20-30%的余量,应该用多大的变压器合适。
有人说 根据这个数据 算出来的 实际负载有200KW,我不太懂,请问他说的对吗?功率因数
按0.8考虑。
回复
3楼
最简单计算方法:270+175+286=731*220=160.8千瓦
此时功率因素按照1计算的
如果功率因素设定为0.8,则为128.7千瓦
回复