【请问】控制回路中为什么接触器要与空开一起使用?
gp136360826
2011年06月20日 19:44:59
来自于继电保护
只看楼主

控制回路中~!为什么接触器要与空开一起使用!~??

控制回路中~!为什么接触器要与空开一起使用!~??
免费打赏
gp136360826
2011年06月20日 23:23:04
2楼
空开窜用接触器
回复
dianqipanli
2011年06月21日 03:45:31
3楼
空开可以彻底切除电源,防止因误动作而造成接触器吸合;所以工作结束后均要拉闸断电,没有空开就无法满足这个要求。
回复
catwang14
2011年06月21日 13:32:41
4楼
你要明白接触器属控制部分,而空开是算隔离电源,本身所属意义是不一样的,而当有接触器时 对安全系数上也有一定的提高
回复
欢快的
2011年06月21日 16:06:16
5楼
空开:具有短路保护,过载保护;适用于不频繁启动场合,电气寿命一般在万次级,机械寿命稍大一些;
接触器:可以频繁的开断,机械寿命甚至达到上百万次,但是其没有短路和过载保护功能;
比如电机控制,一般要求频繁操作,此时接触器的优点就发挥出来了。
另外一个很重要的就是:接触器的工作电压一般在85%-110%额定电压,也就说空开配接触器相当于回路带了欠压保护功能,这对于电动机的保护是非常有好处的。
回复
gp136360826
2011年06月21日 17:54:50
6楼
明白了~!~谢谢!~~!
回复
dhm071314
2011年06月21日 21:41:03
7楼
必须2者兼用...电气隔离。
回复
utxjy
2011年06月21日 22:59:15
8楼
空开实现保护功能,并提供明显的断开点;接触器实现电动控制,如不需要电动控制时,可不配接触器。
回复
gp136360826
2011年06月23日 19:38:44
9楼
谢谢大家~!明白了
回复
liu671224
2011年07月14日 23:49:15
10楼
空开属隔离电器,接触器属控制电器。空开能开断额定极限短路电流、而接触器不能开断短路电流。如果是电机保护型的空开则具备三段式保护:过载长延时、短路短延时、短路瞬时。而接触器只具备欠压跳闸和可以频繁接通功能
回复
sjycjm
2011年07月29日 17:54:31
11楼
一个完整的主回路,应该有短路,过载,缺相三种保护,空开在此主要起短路保护作用,同时兼隔离功能。
回复