1、现在的高层住宅一般3、4楼以下都作为的商业使用,请问住宅的消防电梯是否需要在每层都开门,因为这样会导致住宅与商业楼层串通。2、住宅高层内的入户门如果向内走廊外开,会不会减小消防里的疏散宽度,即原来设计的走廊疏散宽度减去开启的门宽?
1、现在的高层住宅一般3、4楼以下都作为的商业使用,请问住宅的消防电梯是否需要在每层都开门,因为这样会导致住宅与商业楼层串通。
2、住宅高层内的入户门如果向内走廊外开,会不会减小消防里的疏散宽度,即原来设计的走廊疏散宽度减去开启的门宽?
2楼
1,消防电梯层层停靠这个是应该必须的(忘记在那本书上了),但是会出现楼主所说的问题。曾经也很疑惑,咨询了总工和专委会的专家,解释如下,消防电梯的电梯,比普通的多一个控制模块,平时使用中可以控制在某些楼层不开门,当发生火灾的时候,消防电梯会自动停靠在1楼(准确的说应该是消防扑救面所平行的楼层,因为有些坡地建筑情况不一样)。
2,如果入户门是防火门,那就必须开向疏散方向了,即外开,所以一般在标准层的时候,在前室2边是关了一道防火门的,可以让入户门不直接对前室,那入户门就可以不做防火门,内外开都可以了。
回复
3楼
谢谢,第一个问题已经很清楚,但是第二个问题 我还想知道的是,在不做防火门的情况下,入户门外开会不会影响疏散通道的净宽????
回复
4楼
严格说来,门外开会影响疏散宽度。
但是这个在平时设计中,没有很明确的规定死。内审或者外审可能会口头上或者书面上给你提一下,不过可以不理。当然设计的时候尽量做到避免类似问题是最好。
曾经做过一个恒大项目,也是入户门(防火门)内开了,审图提了意见,我们回头咨询了一下恒大设计部,恒大强硬的回复,说这是我们恒大全国统一做法,于是我们在审图意见回复上直接写甲方统一做法,审图也没辙。