冷水机组的配合方案?
metro_2000
metro_2000 Lv.9
2011年06月18日 16:58:29
只看楼主

全年供冷的空调建筑,最小需求冷量为120KW,夏季冷量为4800KW,现有螺杆冷水机(单机15%)和离心冷水机组(单机25%),合理的方案为:A、 选用2台2400KW离心冷水机组 B、 选用3台1600KW离心冷水机组C、 选用1台480KW离心冷水机组和2台2160KW离心冷水机组D、 选用1台800KW螺杆冷水机组和2台2000KW离心冷水机组请教该怎么选择,谢谢!

全年供冷的空调建筑,最小需求冷量为120KW,夏季冷量为4800KW,现有螺杆冷水机(单机15%)和离心冷水机组(单机25%),合理的方案为:
A、 选用2台2400KW离心冷水机组 B、 选用3台1600KW离心冷水机组
C、 选用1台480KW离心冷水机组和2台2160KW离心冷水机组
D、 选用1台800KW螺杆冷水机组和2台2000KW离心冷水机组

请教该怎么选择,谢谢!
免费打赏
huangcheng
2011年06月20日 12:21:04
2楼
选D ,800KW螺杆机最低单机负荷15%能满足最小冷量120KW。
回复
metro_2000
2011年06月20日 13:17:05
3楼
480KW离心冷水机组也能满足最小冷量120KW。怎么解释?
回复
huangcheng
2011年06月20日 13:29:01
4楼
480KW不能选配离心式机组,见《暖规》7.2.1。