下供下回水平双管系统一根水平管上可以接几个散热器啊
lishilewuhen
2006年05月16日 09:44:12
来自于采暖供热
只看楼主

下供下回水平双管系统一根水平管上可以接几个散热器啊

下供下回水平双管系统一根水平管上可以接几个散热器啊
f_jg2003
2006年05月16日 18:36:14
2楼
水力计算。
回复
lishilewuhen
2006年05月17日 12:48:13
3楼
接太多了会不会影响某些散热器的散热效果,比如说我作的设计中,十二层楼采用分区供暖,水平双管式,每层面积是50*20,用一组供回水管行吗?
回复
f_jg2003
2006年05月17日 18:21:34
4楼
一般来说接多了,后面不易保证,大多人的做法是八组以下,另外管径不宜超过DN32。
如果水力计算没问题,多串些也可以。不宜同管径下串的组数相差太多,造成水力失衡。