pkpm08梁施工图怎么没标纵向构造筋?急问!
d201111
d201111 Lv.3
2011年06月17日 16:30:40
来自于学生专栏
只看楼主

请教:矩形梁高600,怎么程序不标纵向构造筋?

请教:
矩形梁高600,怎么程序不标纵向构造筋?
免费打赏
ppks205
2011年06月18日 09:38:02
2楼
600应该是要构造筋的 但是貌似习惯不在施工图里表示
在结构总说明里说明就行了
回复
d201111
2011年06月20日 08:53:28
3楼
我看了下,程序好像扣掉了和梁现浇到一起的板厚,再扣掉保护层和钢筋半径,就刚好小于450mm,不知道是不是这个原因?
回复
greenteas
2011年06月21日 00:44:45
4楼
不知道是不是这个原因?
回复
ppks205
2011年06月24日 20:19:05
5楼
腹板高度大于等于450就要配构造腰筋了吧?
我也刚开始学 不是很懂 探讨一下 呵呵
回复
etfan009
2011年06月30日 17:07:44
6楼
600以上包括600的梁就要配备腰筋了啊,配备腰筋数量和梁宽也有关系,你说得为什么不给出构造配筋,因为规范里有最小配筋率,你构造通常筋按规范要求满足最小配筋率就可以了啊,pkpm给出得计算结果都是梁端负弯矩和跨中弯矩啊,当然没有构造拉同筋啊。