【请问】断路器改为隔离开关或负荷开关能说配电级数减少了吗?
xuxizhong
xuxizhong Lv.7
2011年06月17日 15:13:41
来自于断路器
只看楼主

如题!!!!

如题!!!!
免费打赏
xuxizhong
2011年06月18日 10:35:21
2楼
没人回答下吗!!
回复
xuxizhong
2011年06月18日 10:35:43
3楼
没人回答下吗!!
回复
dvd
2011年06月18日 11:25:05
4楼
可以这么说的。
回复
whatr
2011年06月18日 15:38:31
5楼
配电级数的定义很明确,楼主自己查《技术措施2009版》,就在前几页。

配电箱内的1个母线分支为≥2路,——————从而生成1级


如果没有分支,就不算1级。


配电级数不是因为开关类型而定。
那个叫“保护级数”


“保护级数”和“配电级数”是2个概念哦。。。规范区分得很清楚
回复
whatr
2011年06月18日 15:42:28
6楼
通常,研究配电级数的人都是审图被提“消防设备须末级切换”了

消防设备的线路在【最末一级配电箱】处设自动切换装置,这句话,就包含着应该怎么正确理解【配电级数】的概念
回复
xiaohe19le
2011年06月20日 10:52:06
7楼
不算,配电级数和保护级数不同
回复
hero_2008
2011年06月20日 12:00:50
8楼
没有减少,对于一个配电装置而言,总进线开关与分支配出开关合起来算做一级配电,这与其总进线开关是断路器还是隔离开关无关,不因总进线开关采用断路器而改变其配电级数。
回复
白头翁
2011年06月21日 08:26:18
9楼
不算减少!!!
回复
dgbyls
2011年06月21日 08:40:38
10楼
配电级数和保护级数不同
回复
lw010
2011年06月21日 17:12:09
11楼
没有减少,对于一个配电装置而言,总进线开关与分支配出开关合起来算做一级配电。
回复

相关推荐