2006年05月15日 19:58:55
只看楼主

如果采用VV-0.6/1KV-4x16mm2电缆合适吗?按钮离接触器700米应该注意什么?如何防止不能起动,或起动后不能停止?

如果采用VV-0.6/1KV-4x16mm2电缆合适吗?
按钮离接触器700米应该注意什么?如何防止不能起动,或起动后不能停止?
免费打赏
woniu888
2006年05月15日 20:11:52
2楼
从经验上判断是可行的!控制线最好不小于4平方!
回复
qiuxiangguang
2006年05月20日 12:35:56
3楼
采用VV-0.6/1KV-4x16mm2电缆合适 ,按钮离接触器700米应该注意有急停 按钮,控制柜最好设计EOCR保护.
回复
ccc678
2006年05月20日 14:17:31
4楼
控制线过长麻烦多多,注意:1电压降,2:线路电容对交流操作接触器动作性能的影响--可能出现接触期断电之后线圈受电容影响而继续保持的电状态,从而使接触器仍保持吸合状态,3导体电容和导体长度的临界值.......
回复
ccc678
2006年05月20日 14:27:41
5楼
解决办法:1改用直流控制电源,2采用较低控制电压,3并联附加负载,4将接触器线圈短接,保证可靠分断.
回复
ccc678
2006年05月20日 14:44:35
6楼
第4点可采用如下图.
回复
ccc678
2006年05月20日 14:50:12
7楼
第3点挺麻烦,基本思路是在接触器线圈并一组RC负载,前提是测量出线路的电容......
回复
zhujun_522
2006年05月20日 15:29:25
8楼


个人觉得你最好在现场加一个现场控制箱!
回复
nsplr
2006年05月20日 17:08:47
9楼


支持
回复
aoldman
2006年05月20日 18:39:27
10楼
两地双控即可,其他都不用考虑