请教高手:关于三层办公楼灭火器配置?
云飘飘
云飘飘 Lv.18
2006年05月15日 19:34:16
只看楼主

一栋独立三层纯办公用办公楼,高度为9.90米,总面积为3000平米,每层长*宽=50M*20M,共计三个疏散楼梯,不使用集中空调,办公室内有电脑,有消火栓系统。灭火器配置能否采用轻危险等级?(按照规范要求:无集中空调、电子计算机、复印机等设备的普通办公室可采用轻危险等级)。

一栋独立三层纯办公用办公楼,高度为9.90米,总面积为3000平米,每层长*宽=50M*20M,共计三个疏散楼梯,不使用集中空调,办公室内有电脑,有消火栓系统。灭火器配置能否采用轻危险等级?(按照规范要求:无集中空调、电子计算机、复印机等设备的普通办公室可采用轻危险等级)。
免费打赏
homing
2006年05月16日 09:03:57
2楼
你括号里面的说明:按照规范要求:无集中空调、电子计算机、复印机等设备的普通办公室可采用轻危险等级,不是很清楚的说明了你的问题么??楼主想要确定还是需要解答呢??
还有我有一点不明白,就是三层的纯办公楼需要考虑消火栓系统??
回复
云飘飘
2006年05月16日 09:18:31
3楼
刚刚出的图,我搞了一个轻危险等级,不知道有没有错?现在这个规范可上可下的说不清楚。只想求证一下。
回复
aisini123
2006年05月16日 14:09:09
4楼
灭火器按中危险第四条,
1000平方一层的办公楼建议做消火栓。
回复

相关推荐

APP内打开