问一下有关外线的问题:
tangying
tangying Lv.6
2006年05月15日 17:11:37
只看楼主

如图为一建筑污水外线(靠近化粪池部分)化粪池前检查井编号W1-12, 为两条污水干管所相联,从左边的污水干管逐次计算 W1-12处管内底标高37.226, 从右边算为37.252,取一较低值37.226,请问右边的污水管段应该是 改坡度还是坡度不改在W1-12处跌水0.026?

如图为一建筑污水外线(靠近化粪池部分)
化粪池前检查井编号W1-12, 为两条污水干管所相联,
从左边的污水干管逐次计算 W1-12处管内底标高37.226,
从右边算为37.252,

取一较低值37.226,

请问右边的污水管段应该是 改坡度还是坡度不改在W1-12处跌水0.026?

1147684286076.jpg

免费打赏
zhyt28
2006年05月15日 21:31:25
2楼
两种做法都可以呀!只是经费问题!如果是跃水的话也不必设跃水井呀!检查井就可以了!
回复
homing
2006年05月16日 08:20:21
3楼
用坡度调节更简便一些;但是在检查井内做跌水也是可行的,而且更安全一些!
一句话,两种方案都可以,毕竟高差才0.026,又不是太大!
回复
tangying
2006年05月16日 09:23:39
4楼
上面两种情况在什么情况下才有区别?
回复
kimfl
2006年05月16日 12:54:21
5楼
跌水吧
回复

相关推荐

APP内打开