2楼
没有ESFR用干式系统的,ESFR基本用于仓库,干嘛要干式?
回复
3楼
不明白,感觉有点怪!
回复
4楼
当地温度小于4度,按规范不能用湿式啊。仓库高10米,室内不采暖,自喷系统怎么做啊
回复
5楼
可以用预作用系统。采用快速响应早期抑制喷头。
回复
6楼
ESFR是不能用于干式系统的,否则没有“早期抑制”的意义了。规范也不允许
回复
7楼
同意JACK1977的意见,我也关注过这个问题,NFPA规范有说明ESFR不能用于预作用系统,不过干式系统应该雷同;国内规范到未见规定。
回复
8楼
不行。绝对不能用在干式系统。NFPA有规定的。
回复
9楼
ESFR是属于湿式系统的,不要乱用呀,而且对于目前来说,这还只是仓库专用的。
回复
10楼
是呀,是仓库专用的
回复
11楼
??????
不明白了,我们刚做的一个建筑,属于大型会展中心类型的,层高在8-14米之间,做喷淋的地方用得也是这种喷头啊.
回复