RO前用ORP控制还是用余氯表检测是否有余氯好!
wangcun009
Lv.2
2006年05月15日 13:31:21
来自于
水处理
+
关注
取消关注
只看楼主
RO前用ORP还是用余氯表检测是否有余氯好!
RO前用ORP还是用余氯表检测是否有余氯好!
免费打赏
ge_water
2006年05月16日 08:46:07
2楼
单纯从技术角度来说,检测余氯用余氯表检测好,这样比较有专一性和准确性;
ORP仪是一个综合的概念,测量值将包含余氯/Fe/Mn等氧化物的含量,因此用ORP仪测量水中的余氯还需要事先用余氯表来校正,需要扣除其他的氧化物的值。